问题描述:
乡下自建房,房子是3层半,由于电路布线问题,现在入户是农业用电,入户线是黄色的用黑色电工胶布包裹的黄色粗线。
入户后,经过一楼电箱,图示空气开关分别标有1,2,4的分别控制一楼二楼和四楼的电闸。
4号闸左侧空白的应该控制三楼的电闸。
一二三四层每层都有独立总开关。
二楼目前连接1800W热水器一台(24小时通电),冰柜一台,800W,家用冰箱一台,具体瓦数未知。
二楼如果在上述用电器不断电的情况下,再加用一个电器,比如吹风机,或者电磁炉,一楼就会跳闸(图片中标号1的电闸空气开关)
图示可以看到入户线(黄色较粗)已经有高温灼烧痕迹。
空开无标号的和124标号之间用图二中红色画线的绝缘物品连接(这东西名字叫不来)
请问应该如何接线防止继续跳闸?
(急!!!)
烦请大神指点,我是电工小白,一点都不懂,会的大神请详细指点!

微信图片_20190111124729.jpg (158.54 KB, 下载次数: 479)

图1

图1

微信图片_20190111124729.jpg (164.27 KB, 下载次数: 506)

图2

图2

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2019-1-13 17:47:34 | 只看该作者
220v入户是两颗黄线,看上去零线明显偏细,220v用电,零线火线一样粗,因为电流一样,不知道你那电工怎么设计的,这和烧开关没关系,压接头发热高温,应该就是没压实,接头高温后导致过热保护跳闸

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2019-1-11 13:13:32 | 只看该作者
这个一般是压接时可能没有紧造成的

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

推荐
发表于 2019-1-12 08:15:08 | 只看该作者
首先要消除安全隐患,将1号开关换掉,再是把电源线烧焦的部分切除,正常工作时检查各开关的电流分布情况进行分析。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-1-11 13:17:04 来自手机 | 只看该作者
跳闸是这个原因造成的吗?压接是指空开的线没有压紧吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2019-1-11 14:08:48 | 只看该作者
admin 发表于 2019-1-11 13:13
这个一般是压接时可能没有紧造成的

是空开的线没有押紧吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-1-11 18:52:32 | 只看该作者
入户线接在1号开关上方,然后再和2。3。4号开关并联在一起.楼主画红线的地方,是起到把入户线分开为4个支线的并联作用。如果2号开关过载了,靠近入户线最近的1号开关会跳闸。建议把1号开关换电流大一点的开关,比如原开关是10A的,可以考虑换个16A或20A的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-1-12 16:45:02 来自手机 | 只看该作者
剪掉已经变色部分换掉开关

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2019-1-14 09:52:51 来自手机 | 只看该作者
1#空开应该换了,把进线处理好,接好后再试。

回复 支持 反对

使用道具 举报