[求助帖] 大佬帮忙看看呗

[复制链接]
发表于 2019-1-7 14:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一枚   店里现在用的蒸饭机  上次一个电工师傅帮忙接延长线。发现连接处 烧掉了。故而重新接了一次 现在还是烧掉了 是不是线太小的原因。有没有大佬帮忙看看要换什么样的线才能正常使用..蒸饭机改的两箱电.

蒸饭机功率。

蒸饭机功率。

烧掉的

烧掉的

回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-8 08:11:23 | 显示全部楼层
如果是三相电,大约13个多电流,最小得用4平方的铜线,如果你改了单相电,大约40多点电流,最小得用10平方铜线

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-1-21 10:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
220V,40多个电流,接头得好好处理,或用专用接线板,简单的缠绕肯定不行,切记铜铝更不能缠绕。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-22 08:13:37 | 显示全部楼层
明显是线径细了,220V的话最小得用6平方铜线!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-22 08:16:24 | 显示全部楼层
pjjttws 发表于 2019-1-8 08:11
如果是三相电,大约13个多电流,最小得用4平方的铜线,如果你改了单相电,大约40多点电流,最小得用10平方 ...

不知道你这里380V的话,13A电流用4平方铜线是怎么来的?铜线13A   2平方就够了,考虑过载什么的2.5已近足够了,铝线才用4平方的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-22 09:43:37 | 显示全部楼层
zwpcool 发表于 2019-1-22 08:16
不知道你这里380V的话,13A电流用4平方铜线是怎么来的?铜线13A   2平方就够了,考虑过载什么的2.5已近足 ...

你没看到他最后一句话,改两相电了,也就是单相电

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-22 09:47:08 | 显示全部楼层
zwpcool 发表于 2019-1-22 08:13
明显是线径细了,220V的话最小得用6平方铜线!

每平方电流安全载流量按6A的话,6平方铜线也就36A,线径偏小,考虑环境和线的长度,还是10平方的更好些

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-22 11:12:03 | 显示全部楼层
新手报到,前来灌水,字数二十,搞定那分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-25 22:42:53 来自手机 | 显示全部楼层
烧线头,那是接触不良和超过负荷了。新手自然无法接牢线头,新手自然不会估算电流线径。还是请专业人士吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报