电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4328|回复: 0

电热水器前面装了规格为60安的漏电保护器,这样合理吗?

[复制链接]
发表于 2019-1-7 11:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:电热水器的前面装了规格为60安的漏电保护器,这样合理吗?一般来说,电热水器安装60安的漏电保护器是不合理的,但是针对不同功率的电热水器我们要分别来分析,不能直接给出答案;下面就来给大家分析60安的漏电保护器适用于多大功率的电热水器。
首先给大家分析在220V的单相电时,60安的漏电保护器适用于多大功率的电热水器:
由于使用的是单相电电压是220V,用电类型为纯阻性的,功率因数cosφ我们就按照1来选取就可以了,电流就是漏电保护器的额定电流即60A,那么我们可以计算出电功率;
根据功率的计算公式P=UIcosφ,代入上面的已知条件,P=UIcosφ=220V×60A×1=13200W,此时我们应该选择的导线是10平方或者是16平方的铜芯电线;
也就是说,在220V的单相电时,60安的漏电保护器适用于13200W的电热水器,导线要选择10平方或者是16平方的铜芯电线,这在家庭用电中是不可能存在的,也不会有13200W的电热水器,所以我们可以判断出这种情况下电热水器的前面装了规格为60安的漏电保护器,肯定是错误的。
其次再给大家分析在380V的三相电时,60安的漏电保护器适用于多大功率的电热水器:
同样的,由于使用的是三相电,电压是380V,用电类型为纯阻性的,功率因数cosφ我们就按照1来选取就可以了,电流就是漏电保护器的额定电流即60A,那么我们可以计算出电功率;
根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,代入上面的已知条件,P=√3UIcosφ=1.732×380V×60A×1=39489W,此时我们应该选择的导线也是10平方或者是16平方的铜芯电线;
通过上面的计算说明,在380V的三相电时,60安的漏电保护器适用于39489W的电热水器,导线要选择10平方或者是16平方的铜芯电线,这在家庭用电中是不可能存在的,也不可能有39489W的电热水器,所以我们也是可以判断出这种情况下电热水器的前面装了规格为60安的漏电保护器,肯定是错误的。
最后给大家说说如何给电热水器配置漏电保护器:
我们要根据电热水器的功率求出计算电流,然后根据计算电流来配置开关和选择导线,这需要经过严格的数据计算,并不是越大越好也不是越小越好;
例如家庭常用的热水器大约是3500W左右,那么这种电热水器的计算电流就是I=P/(Ucosφ)=3500W/220V=15.9A,我们按照1.2倍电流来配置开关就可以了,也就是1.2×15.9=19.08A,所以我们应该配置的漏电保护开关是C20A的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-28 17:54

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表