电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4386|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器是怎样控制工频电动机工作的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-5 18:12:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:变频器是怎样控制工频电动机工作的?
变频器在现代工业生产、民用设施、家电等方面有着广泛的应用。
它有运行稳定可靠,维护量少的特点,主要作用就是节能、优化生产工艺。
在实际应用中,变频器控制的是变频电机,有冷却风机和主电机两个控制回路。可以变频器启停控制风杌启停,反之也可。
原理图可清楚的表达出设计者的设计思想、方法和目的。
变频器的设置和组态必须根据要求来做。
顾名思义,能够改变频率的电子装置称为变频器。变频器是通过不同方式的调制技术来将交流→直流→交流或交流→交流,通过逆变电路(VFD或VVVF)将50 HZ的工频电转换成频率可调和电压可变的交流电源。下图1为VVVF制式中常用的PAM、PWM型变频器的内部结构图。
变频器是怎样控制工频电动机工作的?
对于三相交流异步感应电动机来说,要想改变它的转速必须从电源的频率入手,从而达到无极调速的目的。
电工学书中得知;三相电动机转速的计算公式表示为:n=60/p;其中n表示电动机的转速(转r/分min);60则表示每分钟(秒s);
F则表示电源频率(单位为赫兹Hz); P则表示电动机的磁场极对数。
从上面转速计算公式可以清楚看出,要想改变电动机的转速只有两种方法,即;①改变电源频率; ②改变电动机定子线圈绕组的磁极对数。
而我国国家规定标准使用电源频率为50Hz,俗称工频电。将工频50Hz频率,代入n=60/P公式计算,得出电动机的磁极对数与转速则成反比关系,即磁极对数越多,则电动机转速越低。当磁极对数p=1时,电机的旋转磁场的同步转速为 n=3000; 当p=2时,旋转磁场的同步转速n=1500;
p=3,n=1000; p=4,n=750; p=5,n=600;这里需要知道,由于三相异步交流电动机的转子电磁感应是靠定子旋转同步转速而感应的,它存在一个转差率,所以电动机转子的转速永远低于定子线圈绕组的旋转磁场转速,这就是三相异步感应电动机的由来。
简单地说,变频器是一种集可调频率启动与停止、显示及按键设置功能、保护功能等于一体的电动机控制装置,主要用于需要调整转速的机械设备中。