断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成:
其代表意义为:
①—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K—空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C—磁吹断路器。
②—装置地点代号;N—户内,W—户外。
③—设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。
④—额定电压,KV。
⑤—其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。
⑥—额定电流,A。
⑦—额定开断电流,KA。
⑧—特殊环境代号。 像DZ47-63指的是空开。如果DZ47LE-63那么就是带上漏电的。C16:是指电流16A的,一般家庭住户用的是C10-16的比较多,工程上用的是C32以上的。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-1-5 11:16:02 | 只看该作者

DZ47-63-C16小型断路器型号含义

  DZ是厂家的一个产品系列的代码,63是额定电流,代表这款产品最大型号就到63A的电流。C16是工作电流。这是一款适用在照明配电或电机配电的小型断路器。额定电压可以到400V,如果电路中电流达到或超过16A,会自动跳闸。

  主要有C16,C25,C32,C40,C50,C63等几款可供选择,但最大就是63A,如果是超过63A电流的电路,就要用其他系列的产品。


回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-1-5 11:19:19 | 只看该作者
型号含义如下图所示:
断路器型号含义
断路器的选择:
  • 低压断路器额定电压应同线路电压相符;
  • 低压断路器的额定电流应不小于通过它的计算电流(按1.25倍计算);
  • 低压断路器的类型应符合安装条件、保护性能和操作方式的要求;
  • 低压断路器的遮断能力按短路电流进行校验。
低压断路器脱扣器的选择:
  • 热脱扣器的额定电流应与其所控制的电动机或其他负载的额定电流一致;
  • 电磁脱扣器的瞬时脱扣器整定电流应大于负载电路正常工作时的峰值电流。当负载为电动机时,则电磁脱扣器的瞬时动作整定电流Iz为:Iz≥KIs(K:安全系数,对于DW系列框架式断路器K=1.35;对于DZ系列塑料壳式断路器K=1.7,Is:电动机的启动电流);

回复 支持 反对