160kva下来的低压电,供给单台30kw的电锅炉两台,单台26kw的电锅炉一台共三台锅炉合并功率86kw,总共供了12台补偿柜,其中有4台是百分之三十容量补偿的,剩下8台是百分之四十补偿的。
现在出现了两台补偿柜烧毁的情况,是从电容的接线上端开始烧的,第一台烧的只剩了电容,电容没有鼓包现象,线径也都是足够的。第二台烧的就是图片上看到的,而且烧的都是补偿了百分之四十容量的柜子,怀疑不是柜子质量问题。
现已知电锅炉的品牌名叫~智能相变蓄能超导热水机,采用了电制热加热和真空超导加热介质,智能自动功率调节,变速循环泵。柜子的电容是自愈式电容,搭配交流接触器和自动无功补偿装置,没有安装滤波器和电抗器。
跪求各位大能一起帮忙分析看看呀,头发都愁掉了,在线急等,谢谢了~~~

mmexport1546518615325.jpg (228.84 KB, 下载次数: 886)

mmexport1546518615325.jpg

mmexport1546518604269.jpg (174.1 KB, 下载次数: 763)

mmexport1546518604269.jpg

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2019-1-25 22:47:18 来自手机 | 只看该作者
你搞错没有?电锅炉是产热水还是产蒸汽的?发热管是电阻性负载,用得着电容器功率补偿吗?烧东西是意料之中的啦  建议基础知识

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-1-4 13:22:32 | 只看该作者
十有八九是你这线选择有问题,线径小了是一方面,还有一方面是线的电压等级太低!比如电压是690V的你用的耐压等级500V的线!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-1-6 13:35:20 来自手机 | 只看该作者
你好,要不要考虑谐振这种情况?今天又烧了一台125kva的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-1-7 10:12:43 | 只看该作者
你这个估计是无功补偿装置的事了。有功决定频率,无功决定电压。无功过补偿将导致电压升高。可能造成系统工作在最高运行电压之上,形成工频过电压。这对系统的绝缘是不利,也会造成诸如避雷器的荷电率上升,老化加快。看你到什么程度,目前我国规程规定系统的工频过电压(110kv及以上中性点直接接地系统)变电站为1.3倍 线路为1.4倍。你这个很大可能是容性无功过补,你没看下你这个功率因数多少?搞不好你这个本来要投感性无功,结果你一直投容性无功,或者比如只投100千乏,结果你投了200千乏甚至更多导致电压上升,绝缘损坏,烧电缆,烧设备等等!你这个和谐振没关系的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-1-7 10:46:07 | 只看该作者
你这个线径选择估计有点细了,虽然不知道你这个是多大线径,但是从图片上看是16平方的可能性大,160千乏的电容按百分之40投电流也是很大的!电压要是380V的电流估计过百了!电缆最少也得个35平方铜芯的,要是铝芯的最少得50平方的!要考虑过流电缆线径还得大一号!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2019-1-11 01:29:06 | 只看该作者
zwpcool 发表于 2019-1-7 10:46
你这个线径选择估计有点细了,虽然不知道你这个是多大线径,但是从图片上看是16平方的可能性大,160千乏的 ...

你好,一台200的柜子也烧了,还是铝排走线的
今天又一台160的柜子空开跳闸,摸着线的时候发烫,这会是谐波的原因嘛?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-1-11 21:05:27 | 只看该作者
这是谐波搞得鬼。其实这种设备本身功率因数很高,没必要加低压补偿。一定要加补偿,必须有谐波滤除电抗器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2019-1-12 23:44:26 来自手机 | 只看该作者
前面线发热空开跳闸,但是后面每相加了根线后又不跳闸了,这是线径小了?还是之前的线被谐波损坏了?线用的35平方的bv线,带的86kw电加热锅炉

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2019-1-22 08:26:24 | 只看该作者
找你这么说就是线径细的原因导致的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2019-1-22 09:21:41 | 只看该作者
不排除和谐波有一定的关系,要考虑谐波对电缆的影响的话实际所用的电缆线径要比计算出来电流以后选的理论线径至少大一个线号,个人建议防止这种情况的再次发生找专业人员看加个电抗还是串个电感什么的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2019-1-22 09:55:03 | 只看该作者
新手报到,前来灌水,字数二十,搞定那分