[求助帖] 冬季农村家里漏电保护器一分钟一跳

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-1 21:42:44 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一个星期内,一到晚上8点左右,家里漏电保护器间隔一分钟左右跳一次闸,其他空开都不跳,拔掉家中所有插头也没用,但白天大功率电器(踢脚线加热器,电热水器)全开也不跳闸;朋友测过一个房间里三个插座电压低(140左右),其他房间插座正常,家是农村的,求各位指教,该怎么办

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-1-2 15:21:02 | 只看该作者
有没有人在外面偷用电造成你们家电压降啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-1-3 07:59:37 来自手机 | 只看该作者
还有偷电这一说么?我没有想到

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-1-3 16:02:02 | 只看该作者
咋可能呢?偷电也不至于造成电压降低!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-1-3 16:05:54 | 只看该作者
你看下是不是你们家附近哪家有比如磨面机什么的带电机的大功率设备,农村一般白天忙农活,有人磨面什么的一般都放晚上!是不是刚好你家的这个在他那个三相电机前面那个火线上挂着?他这个启动的瞬间有可能导致你家电压低!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2019-1-4 11:33:23 来自手机 | 只看该作者
谢谢各位 ,昨天找人看了一下,把C25的漏电保护器换成C32的,一直到现在都没有在跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-5-9 04:23:57 来自手机 | 只看该作者
有一个房间插座电压140不知道你把漏保换完后又测了没有

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-5-9 12:56:17 | 只看该作者
这个应该主要检查一下电压低的房间问题,电器  开关 插座等

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2019-5-13 10:13:53 | 只看该作者
检查下是不是三相负载不平衡导致的

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2019-6-5 16:06:28 来自手机 | 只看该作者
空开线没接紧,导至欠压,跳掉