电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5412|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子S7-1500+V90旋转轴速度模式向位置模式的切换

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-28 21:23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在很多设备工艺要求里都需要旋转轴在一开始以速度模式运行,停下来的时候要停止到固定的位置(比较典型的案例就是摩擦焊),V90目前是西门子性价比比较高的一款产品,那么利用这款产品是否能够达到速度模式切换位置模式的要求呢?下面做了一个模拟实验,一起来验证一下。
CPU:CPU1512C-1PN
驱动:V90 6SL3210-5FE11-0UF0 V1.3
建立轴工艺对象:这里需要值得注意的一点就是我们要把启用模数勾选上,以便位置模式定位的时候用。
西门子S7-1500+V90旋转轴速度模式向位置模式的切换

组态完成后,我们利用运动控制指令中的MC_MoveAbsolute 和指令MC_Velocity:
西门子S7-1500+V90旋转轴速度模式向位置模式的切换
西门子S7-1500+V90旋转轴速度模式向位置模式的切换
先以速度模式启动MC_Velocity,在速度模式运行过程中,直接切换到绝对定位模式MC_MoveAbsolute ,在这里就看到了之前我们为什么要把轴设置为模态轴的原因了。
TRACE:
西门子S7-1500+V90旋转轴速度模式向位置模式的切换
西门子S7-1500+V90旋转轴速度模式向位置模式的切换
请注意:以上实验结果来源与博途V15仿真,如果大家在实际工作环境可能存在差别。
可以看出,速度模式下可以不停止直接平滑过度到位置模式定位。按照这个思路,此方案也可以直接应用到S120。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 23:16

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表