电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7995|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

家里的电闸在开空调时总跳闸,而分闸不跳,是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-28 10:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家里的电闸在开空调时总跳闸,而分闸不跳,是什么原因?
家里的电闸在空调时用跳闸,而分闸不跳。先来描述一下跳闸的情况:家中总闸和分闸都是空气开关,开空调时过一段时间就跳闸而不是很快就跳闸,每次跳闸都是跳的总闸,而且总闸稍微有点发热。
根据问题的描述,我们首先来分析一下跳闸的原因:
我们首先来看一下问题所述的配电箱,就是上面图片中那个,家中总闸是40A的空气开关,然后是一个40A的过欠压保护器,然后是分闸,分闸是16A的空气开关;
空气开关,我们都知道它除了本身的通断功能以外,还有三个保护功能分别是过载保护、短路保护、过欠压保护,出线以上三种故障都会跳闸;
我们可以排除短路,因为如果短路跳闸后就合不上闸了,不可能使用一段时间再跳闸,我们也可以排除过压或者是欠压,因为我们安装了过欠压保护器,所以最后就剩下过载了;
我们再结合跳闸时的情况,跳闸以后空气开关有点发热,这是过载最典型的表现,所以问题就是过载。
我们知道了问题的所在,下面来给大家制定解决问题的办法:
家里每次跳闸都是总闸跳闸,而分闸不跳,说明每个分开关所在的回路没有出现过载,过载是出现在了总开关上;
现在的总开关是40A的,说明这个开关选择小了,现在户内总开关已经基本上都是50A以上的了,所以建议把总开关更换成63A的2P的空气开关;
更换完开关以后,我们必须还要检查一下我们家的入户线是多大的,40A的空气开关总是跳闸,说明我们家里的电器功率已经大于8800W了,这个功率是很大的了;
所以在我们把总闸换成63A的空气开关以后,要检查入户线的型号,必须保证入户线在10平方以上,否则时间久了,你家的入户线也会被烧坏的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-12-29 12:02:42 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享分享,故障排查排除经验,受益匪浅

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 22:57

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表