|
微信用户求助:一个两相的电器是5千瓦,两个三相电器一共12千瓦,三个加一起的主线用6平方够吗?
一个两相的电器是5千瓦,两个三相的电器一共是12千瓦,三个加一起的主线用6平方的够用吗?回答问题之前先纠正一个错误,没有两相的电器,应该是单相的;从题目中我们可以知道主线应该是使用三相电供电,那么我们首先需要计算出来每个回路的电流,然后根据电流来选择导线;下面就来给大家分析一个两相的电器是5千瓦,两个三相的电器一共是12千瓦,三个加一起的主线用6平方的够不够用的问题。
首先我们要来计算出来回路中的总的电流:
第一我们来计算一下单相电回路中的电流,单相电电流的计算公式是根据P=UIcosφ,来计算电流I=P/(Ucosφ),我们已经知道的条件有这些:其中电压U是单相电也就是220V,功率P我们知道了是5000W,功率因数cosφ我们取0.85,所以此时的电流I就是I=P/(Ucosφ)=5000W/(220×0.85)≈27A;
第一我们来计算一下三相电回路中的电流,三相电电流的计算公式是根据P=√3UIcosφ,来计算电流I=P/(√3Ucosφ),我们已经知道的条件有这些:其中电压U是三相电也就是380V,功率P我们知道了是12000W,功率因数cosφ我们取0.85,所以此时的电流I就是I=P/(Ucosφ)=12000W/(1.732×380×0.85)≈22A;
所以整个回路中的总电流就是单相回路中的电流与三相回路中的电流之和,也就是27A+22A=49A。
然后我们就可以根据知道的电流来选择导线了:
第一我们可以查阅电线电缆的安全载流量表,我们会发现16平方的铜芯电线的安全载流量范围在57A到82A之间,所以正常敷设条件和敷设距离下可以使用16平方的铜芯电线,如果距离偏远或者是敷设条件较表的话可以选用25平方的铜芯电线;
第二我们再来看一下6平方铜芯电线的载流量,我们同样查电线电缆的安全载流量表可以知道,6平方铜芯电线在不同使用条件下的载流量范围是32A到47A之间,另外还可以根据经验即每平方铜线的载流量约是6A核算一下,6平方铜芯电线的载流量是36A左右;
所以说,一个单相的电器是5千瓦,两个三相的电器一共是12千瓦,三个加一起的主线用6平方的铜线肯定是不可以的,铝线更不能使用。 |
|