电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1559|回复: 6

[求助帖] 带电故障

[复制链接]
发表于 2018-12-26 21:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里接380V的电,从主配电箱取电,接到现场施工队的配电箱,当时主配电箱断路器已断,断路器是3P的,所以零线就并到安全出口灯上了,师傅说就是因为这个原因,导致反送电,现场配电箱断路器的上端电笔测出有电,没明白这是什么意思

回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-26 21:30:33 | 显示全部楼层
怀疑还是有地方接线错误

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-26 21:50:16 | 显示全部楼层
是零线带电吧?零线断了,另一截连着用电器的零线就相当火线了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-28 16:50:59 | 显示全部楼层
这个也不属于反送电,反送电是在有电源的情况下才能形成的,从你说的这种情况来看:1、在你断开的这趟电源线里还接有别的设备或者是用电器,所用的电源和你断开的这个电源不是一路。2、这种问题你也可以用万用表测量这样最直观告诉你问题是怎样产生的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-28 21:36:30 | 显示全部楼层
相由心生 发表于 2018-12-26 21:50
是零线带电吧?零线断了,另一截连着用电器的零线就相当火线了。

确实是零线带电,但这会导致其火线也带电吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-28 22:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
现在故障排除了吗?具体原因写下

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-29 10:11:56 | 显示全部楼层
lacopo 发表于 2018-12-28 21:36
确实是零线带电,但这会导致其火线也带电吗

零线带电可以通过负载串到电源断开的相线端,零线带电说明你的零线有问题,在电源变压器端,低压端的中性点引出的线必须接地,总共两颗线,一个工作零线,另一个保护零,不接地零线不是零电位