电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 17356|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

高压电缆和低压电缆能否则布设在同一电缆桥架内

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-25 16:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:高压电缆和低压电缆能否则布设在同一电缆桥架内
《民用建筑电气设计规范》下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1.1KV以上和1KV以下的电缆。
2.向同一负荷供电的两回路电源电缆。
3.应急照明和其他照明的电缆。
4.电力和电信电缆。当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-12-25 16:00:41 | 只看该作者
一般情况下,高压电缆与低压电缆尽量不要放在同一电缆沟中,但是摆放有要求,高压电缆和通讯、控制电缆不应放在同一层支架上,另外,因高压电缆散热较大,低压电缆宜放在高压电缆的下层。施工中,常见的是高压电缆与控制电缆、通讯电缆放于同一电缆沟中。低压电缆很少见,一般都是走桥架。

规范如下:

电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。
电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。

电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:

(1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。

在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。
(2) 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。

(3) 同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。

同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定:

(1) 控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。

(2) 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。

(3) 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。