电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8382|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器恒压供水为什么支持电接点压力表不支持压力变送器?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-24 08:41:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:恒压供水为什么支持电接点压力表不支持压力变送器?
恒压供水为什么支持电接点压力表不支持压力变送器?不是不支持,是更加方便好使!电接压力表是机械式的,压力变送器是智能式的,前者功能单一,后者功能多样,前者测量精度低后者测量精度高,是谁都想用好的吧!后者唯一的不好就是一台好的智能变送器价格是电接点压力表的价格几十甚至上百倍!
变频器恒压供水为什么支持电接点压力表不支持压力变送器?

对于电接点压力表而言,它也可以设置压力范围。由于一块电接点压力表只有静触点和动触点,因此它只能对上下限发出报警信号,在信号范畴内此报警信号只算是开关量信号,还不能算数字量信号。

电接点压力表在整个继电器控制系统中,相当于一个简单检测变送器,将检测的上限信号或下限信号发送给其它信号的电器接受器件,例如继电器,然后再由继电器发出信号给接触器使执行器工作或停止,因此整个控制中器件的动作频率较高。

变频器的话,同样是接受电接点压力表的开关量输入,通过变频器的数据采集装置然后进行数据处理后通过高速数据通道将处理的信号发出给现场的执行器,是工作还是停止。

用的检测变送器是压力变送器,此时压力变送器输出的信号不再是开关量信号,而是模拟量信号。只要设置好压力范围,变送器就能连续检测该压力范围内的压力值,然后再以标准信号输出给变频器。变频器接受信号后由数据采集装置采集数据处理好数据后再由高速数据通道输出至执行器。
变频器恒压供水为什么支持电接点压力表不支持压力变送器?

对于开关量而言,变频器基本上是固定频率工作。电接点压力表的压力值高于上限,变频器接受开关量输入信号后做出反应,发出信号使执行器停止工作,电接点压力表压力值低于下限,变频器接受开关量输入信号做出反应,发出信号使执行器开始工作。对于模拟量信号输入,变送器可以根据模拟量输入信号改变频率。压力值过高可以使执行器运行慢点反之运行快点,这样的话,只要把预设值设定好,就能调节好恒压供水系统的压力。

所以说不是压力变送器不支持恒压供水系统的应用,而是更好。电接点压力表的使用在整个控制系统中只能起到控制作用,要不就是启动要不就是停止。而压力变送器的使用在整个控制系统中不仅能起到控制作用还能起到调节作用。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 16:06

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表