电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 12439|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

4P漏电保护器可不可以不接零线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-24 08:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给大家分析一下4P的漏电保护器可不可以不接零线:
我们所说的4P的漏电保护器也就是4极的漏电保护器,4P的漏电保护器主要用于三相电的电路保护中,4P的漏电保护器对应着的有四个接线端子,这四个接线端子对应的就是三相电的三相即A相B相C相以及另外的N线也就是零线;
4P的漏电保护器的作用具有普通断路器的基本功能即通断电路的作用,以及还有过载保护功能和短路保护功能,另外4P的漏电保护器还具有自身独有的漏电保护功能,即当线路中发生漏电时或者是产生不平衡电流时,漏电保护器就可会断开电路,对电路进行保护;
所以当4P的漏电保护器接线时如果不接零线的话,此时漏电保护器所具有的功能就是通断电路的作用以及过载保护功能和短路保护功能,此时失去了漏电保护功能,这时的4P的漏电保护器就是相当于3P的断路器;
因此,一开始家居杂坛就针对4P漏电保护器不接零线可以吗的问题给出了答案是可以,但是这种接线方法就失去了漏电保护器所具有的漏电保护功能;此时我们要一定注意一个问题,那就是负载侧不能接入零线更不能有单相的220V电输出,否则就会一直跳闸。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-12-24 08:39:42 | 只看该作者
不建议这种私自改变电器元器件功能的做法的,4P的漏电保护器我们就要按照漏电保护器的要求来接线,也就是火线的三相A相B相C相要对应的接在漏电保护器的L1L2L3这三个接线端子上,零线N要接在漏电保护器对应的N接线端子上,这样才能保证电路中的保护功能齐全有效;
另外关于其它的漏电保护器和其他类型的保护开关,我们都要严格按照开关的要求来接线,私自改动出现问题的话是要承担责任的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 16:42

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表