[求助帖] 电机运行中两相电流升高,一相降低什么问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-23 14:25:38 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运行中的电机两相电流升高为136,一相降为1.2三相电压对地分别为220    220     157   电机拆线以后空试开关柜正常,带电缆测电压三相对地都是220   摇电机都正常,电机温度也正常,重新启动有没问题了,三相电流也正常了,电压也正常,这是什么原因?

回复

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2018-12-24 10:54:40 来自手机 | 只看该作者
没有,更换接触器后现在正常,但接触器空试是好的,用了不到2个月,触点我感觉还可以呀,不是太毛,

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-12-23 23:22:05 | 只看该作者
电流变小,可能是电阻变大了。电机接线柱与电线端子有无生锈或虚接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-12-25 11:12:47 | 只看该作者
看电流和电压一定是缺相运行157V只是另外两相的中心电压

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-1-3 08:39:18 | 只看该作者
电压低的那相接触不良!

回复 支持 反对

使用道具 举报