星三角启动的正反转电路图
图1,是带星三角启动的正反转电路,也就是说,电机正转时星三角降压启动,反转时也会星三角降压启动。如图,主回路和控制回路都是上半部分为正反转电路,下半部分为星三角启动电路。KM1、KM2为电机的正反转接触器,KM3为星形连接接触器,KM4为角形连接接触器。KT为通电延时型时间继电器,下面就分析它的工作原理。
星三角启动的正反转电路图
图2,合上断路器QS,图中红色为带电部分。
星三角启动的正反转电路图
图3,首先正转启动电机,按下正转启动按钮SB2,KM1线圈得电,KM1-1闭合,自保。KM1-3常开点同样闭合,启动下半部分的星三角转换电路,KM3吸合,这时,KM1和KM3将电机接成正转星形连接启动。同时,时间继电器KT线圈得电,开始延时,比如设定延时时间10秒。
星三角启动的正反转电路图
图4,延时10秒以后,KT-1断开,KM3释放,KM3常闭辅助触点恢复闭合,同时,KT-2闭合,使KM4线圈得电吸合,KM4-2闭合自保。同时KM4-1断开,使时间继电器KT线圈断电复位。这时,转换成KM1和KM4将电机接车正转角形运行。想学电工不知道如何入手,可以先观看系列教学视频
星三角启动的正反转电路图
图5,下面演示电机反转。如图,按下反转启动按钮SB3,KM2得电吸合,KM2-2闭合自保。KM2-3同样闭合,启动下半部分的星角转换电路。和正转一样,KM3和KT首先吸合,KM2和KM3将电机接成反转星形连接启动。
星三角启动的正反转电路图
图6,延时10以后,KM3释放,转为KM4吸合,这时,KM2和KM4将电机接成反转角形运行。
来源:土电工

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-2-9 21:25:10 | 只看该作者
好复杂啊,好好学习继续努力

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-2-15 20:02:15 | 只看该作者
谢谢分享,学习受教了!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-4-13 10:42:50 来自手机 | 只看该作者
好!谢谢初学者很好的材料。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-4-15 08:54:19 | 只看该作者
这个控制实际接线的时候容易出错,一定注意!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-4-16 08:53:50 | 只看该作者
释迦123 发表于 2019-4-15 08:54
这个控制实际接线的时候容易出错,一定注意!!!!!

学习了         感谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-4-26 10:31:31 | 只看该作者
谢谢                    分享,

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2019-4-26 10:33:57 | 只看该作者
MQY1967 发表于 2019-2-9 21:25
好复杂啊,好好学习继续努力

这些都是电工基础知识,多点学习。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2021-1-6 16:30:14 | 只看该作者
再次学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 07:32

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表