微信用户求助:一个用电设备功率为200KW,接入三相四线制线路,需要多少A的电源空开?
单台设备200kW,380V供电,这个单台设备可能是电动机类设备,下面按单台电机考虑。

1,设备工作电流

I=200/0.38/0.85/0.9=397A(其中功率因数按0.85考虑,效率按0.9考虑)

设备运行过程中按1.2倍过负荷考虑,则电流I=397X1.2=477A。

2,断路器的选择

通过上述计算,塑壳断路器的脱扣电流不应小于477A,可以选择500A或630A,壳架电流应选择630A。选择脱扣电流的同时,还应保证短路分断能力满足要求。

3,其他注意事项

电流速断保护,脱扣器整定应为电机启动电流的2---2.5倍之间。

比如,额定电流400A,启动倍数按7倍考虑,则整定范围应在5600---7500A之间。