摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:
(1) 首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。
(2) 用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。
(3) 测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。
(4) 摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。
(5) 测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。
(6) 测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。
(7) 测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。
(8) 测试过程中两手不得同时接触两根线。
(9) 测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。
(10) 雷电时,严禁测试线路绝缘。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-12-16 21:25:58 | 只看该作者
   一、绝缘电阻表的测量方法(总结一下三点):
    (1)接线方法
    当用绝缘电阻表测量线路绝缘电阻时,L柱接线路导线,E柱接地。测量电动机绕组对地绝缘电阻时,L柱接电动机绕组引线,E柱接电动机外壳;如栗要测绕组之间的绝缘电阻 时,则将L,E两柱分别接在两个绕组的导线上。测量电缆对地绝缘电阻时,L柱接电缆芯线,E柱接电缆外表,G柱接电缆绝缘层上。
    (2)测试方法
    测量时,应使绝缘电阻表放平稳,摇动发电机手柄时,速度应由慢到快,当转速达到120r/min时, 经1min指针基本稳定后,再行读数。若在摇动手柄时,发现表针指,就不可再摇,以兔烧坏仪表线圈。
    (3)测量后
    要等绝缘电阻表停止转动并将被测物充分放电后,方可用手触摸设备和拆除仪表接线,以免触电。
    二、绝缘电阻表操作注意事项:
    (1)选择绝缘电阻表的电压等级应与被测物的耐压水平相适应,以免被测设备的绝缘被击穿。
    (2)严禁摇测带电设备的绝缘电阻。
    (3)严禁在有人工作的线路上逬行摇测绝缘电阻。雷电时严禁 逬行摇测工作。
    (4)在带电设备附近,摇测绝缘电阻时,人员与表计选择的位 置应合适,与带电设备保持安全距离以防绝缘电阻表的测量引线碰触带电部分。
    注:在测量之前一定要弄清楚被测量物的额定电压,选择适当的绝缘电阻表,较高或者较低都会引发一些问题。