为什么380V电机运行时交流接触器经常被烧毁?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-16 10:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:为什么380Ⅴ电机运行时交流接触器经常被烧毁?我个人认为多数是配套问题。众所周知三相异步电动机启动时的电流是满电流的5一7倍。假设一台5KW电机它的满载电流只有10A,但启动电流却高达50一70A。有的电工在配备交流接触器上,选择电机启动电流的1.5倍一2倍是运远不够的。特别是低劣产品更难达到要求。选择交流接触器要选择正式品牌,要按照电机满载电流的4一5倍來选择交流接触器。
如果电机超过10KW以上同时又平凡启动的电机选择接触的功率还应加大。见议使用星角启动或自藕减压启动。
交流接触器烧坏多出现在静触点和动触点沏接触面上,是由断开及闭合时电孤所致。燒伤面越來越严重,越严重越发热,造成惡性巡还直致烧坏接触器。
电工在维修时发现触点烧坏可用错刀打平接触面。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-12-16 20:05:57 | 只看该作者
分析的很到位,以后在维修中要注意了