现场一台设备hmi画面上一个泄露油箱液位突然不显示液位值,显示0,导致提升泵无法启动。监控液位开关超过量程范围,更换液位开关、模拟量输入模块、以及模拟量模块底座,液位开关的线也设法排除了,以上排除法等都没能排除故障。时间已经过去4个小时了,生产部门领导的眼光如芒在背,一筹莫展之际,突然想到该输入模块的两个通道都用了,另一个通道接的是一个压力开关,有没有可能是另一个通道干扰的呢?将压力开关线撤了一根线,液位立即显示数值了。进一步检查是压力开关进油了,更换压力开关后,故障排除。
唉!维修设备也不能“头痛医头,脚痛医脚”啊! |
|