主回路和控制回路都有区别,主回路星三角的接线顺序不一样,控制回路延时继电器,一个只接了长闭没有接常开。两个都对,还是不对,希望解答
IMG_20181207_171716.jpg
Screenshot_20181207-171649.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-7 20:31:59 | 显示全部楼层
两个都对

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-8 14:57:42 | 显示全部楼层
主回路标注一样,看U2 V2 W2的标注