微信用户求助:变频器出厂时已经把各种功能预置好了,为什么还要进行功能预置?
变频器出厂时只是设置了一些面板操作的基本参数,对于不同的用户来说,生产厂家是不可能面面俱到的。
本人这里就汇川MD380系列高性能矢量型变频器来说;它的基本功能F0之中有28项,F1之中有37项,F2之中有22项等等。 本人统计了一下,从F0~AC27大项中一共有694小项。简直让人眼花缭乱,即使是生产厂家的工程师我估计他也不完全清楚。
变频器进行参数设置时,一般都有三级菜单,而且变频器的基本功能码的选项太多,许多参数要根据自己使用情况来具体设置的。例如;功能码F0-00中它有两个选项①、②,其中①为G型(恒转矩负载类型),②为P型(风机、水泵负载类型)。这里生产厂家根本不知道你的负载类型,所以必须重新自己设置。
还有功能码中F0-01,它属于设置电机控制方式的,例如0表示无速度传感器矢量控制(SVC),①为有速度传感器矢量控制(FVC),②为V/F控制。这里需要用户使用时重新设置的。
下面本人给提问者和大家分享汇川变频器面板操作控制示意图。
变频器出厂时已经把各种功能预置好了,为什么还要进行功能预置?
要想学习变频器技术,必须自己多看书学习,冰冻三尺非一日之寒。
变频器出厂时已经把各种功能预置好了,为什么还要进行功能预置?
实话实说,汇川MD380变频器本人用的最多,它的用户使用指南一共有264页,几十万字。
本人也是仅主要的参数进行设置的。其中包括F0-03(主频率源X选择)、预置频率、运行方向、命令源选择、电机类型(其中包括普通异步电机、变频异步电机、永磁同步电机)、变频器加速时间、减速时间、串口通讯协议选择(0;Modbus、1;Profibus-DP、3;CANopen网桥)、电机额定功率、电机额定电压、电机额定电流、电机额定频率、编码器类型、ABZ增量编码器的方向、变频器输入端子DI1~DI10端子功能选择等等。
所谓学海无涯学无止境,只要功夫深铁杵磨成针。