电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3829|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

家里配电箱比表箱的空开大是为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-4 19:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家里配电箱比表箱的空开大是为什么?
家里配电箱比表箱的空开大是为什么?不知道家里配电箱比表箱的空开大的这个结论是从何而来的,小编认为这个说法是错误的,因为开关的配置是依据计算电流来选择导线,再根据导线的安全载流量来确定的,开关的作用是实现对电路的逐级保护,下面小编就来给大家分析家里配电箱的开关的配置。
家里配电箱开关配置的第一种方案:
如果电表箱内电表下口的空气开关选择的是40A的2P的空气开关的话,那么此时入户的电线基本上都是选择的BV10平方的铜芯导线;
此时家里的配电箱的总开关配置是这样的:户内配电箱的总开关基本上都是选用40A的2P的空气开关,或者是选用32A的2P的空气开关;
此时家里的配电箱的分开关配置是这样的:照明回路的开关选用的是16A的1P+N或者是2P的空气开关,普通插座回路的开关选用的是16A的1P+N或者是2P的漏电保护开关,空调插座回路的开关选用的是16A的1P+N或者是2P的漏电保护开关,厨房回路的开关选用的是16A的1P+N或者是2P的漏电保护开关,卫生间回路的开关选用的是16A的1P+N或者是2P的漏电保护开关。
家里配电箱开关配置的第二种方案:
同样,如果电表箱内电表下口的空气开关选择的是40A的2P的空气开关的话,那么此时入户的电线基本上也都是选择的BV10平方的铜芯导线;
此时家里的配电箱的总开关配置是这样的:户内配电箱的总开关还可以选用63A的2P的隔离开关,注意这里说的是隔离开关而不是空气开关,这也就是为什么有人认为电表下口的开关笔家里配电箱内的开关要小的原因,其实这是一种错误的认知;
此时家里的配电箱的分开关配置跟上面第一种方案的开关配置完全一样:照明回路的开关选用的是16A的1P+N或者是2P的空气开关,普通插座回路的开关选用的是16A的1P+N或者是2P的漏电保护开关,空调插座回路的开关选用的是16A的1P+N或者是2P的漏电保护开关,厨房回路的开关选用的是16A的1P+N或者是2P的漏电保护开关,卫生间回路的开关选用的是16A的1P+N或者是2P的漏电保护开关。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 20:05

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表