微信用户求助:电热水器防电墙在没有地线的情况下有用吗?
关于电热水器的使用安全,最常见的就是地线、漏电保护器和防电墙三种外接安全设备,今天我们就趁此机会来详细说一说。
外接设备彼此独立
地线、漏电开关、防电墙,都是在成品电热水器上加装的设备——防电墙多数是在出厂时已经装好了,当然没有防电墙的用户也可以自行加装。
这三种设备,属于相同功能、不同原理产品的堆砌。就好像我们穿衣服,穿一层秋衣,再穿一层毛衣,再穿一层羽绒服。这三层衣服的功能都是保暖——越多就越暖和,但是单独脱掉某一层,并不影响其它两层衣服的保暖。
漏电安全设备也是一样,只要保护原理不同,我们就可以堆砌——而且越多越好,越多就越安全。但是某一种安全设备没有了,也并不影响其它安全设备的工作。
电热水器防电墙在没有地线的情况下有用吗?
再强调一次,只能堆砌保护原理不同的设备。有人愿意给电路中装10个防电墙,或者装10个漏电开关,这就属于堆砌相同原理的产品,一般不建议。
这是因为,使用过多的相同原理,只会放大该类产品的缺陷,无法起到更强的保护能力——比如安装了10个防电墙:防电墙对水流的大小有影响,10个防电墙放在一起,水流要小到什么样(放大产品缺陷);防电墙对水质有要求,水质太差,10个防电墙全部失效(无法起到更强的保护能力)。
电热水器防电墙在没有地线的情况下有用吗?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-12-3 21:22:39 | 只看该作者
感谢楼主的细心讲解

回复 支持 反对