变频器烧坏的原因与生产环境有很大关系,主要有以下几种:
  1、金属等导电粉尘,灰尘。
  (1)金属等导电粉尘过多造成主电路短路。
  (2)灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。
  2、腐蚀性气体
  (1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良。
  (2)因腐蚀性气体造成晶体间短路
  (3)端子腐蚀造成主电路短路。
  (4)线路板腐蚀造成各器件间短路
  3、结露、湿气、受潮。
  (1)因湿气原因造成门极变色、导致接触不良。
  (2)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象。
  (3)引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断线。
  (4)绝缘纸内有结露造成放电击穿现象
  4. 选型不准,参数未调整到最佳使用状态
  (1)选型不准,会早造成变频器超载,小马拉大车现象
  (2)参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流,过压等频繁跳保护,提前劳损 。