电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6110|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

西门子变频器正常运行报F015故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-30 08:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F015电机已堵转或失步,原因
1、过高的静负载
2、升速、降速过快
3、负载变化过大,存在卡瑟或堵转
4、编码器脉冲数P151或模拟测速机标度P138错误
5、转速信号干扰
解决措施
1、降低负载
2、解除制动
3、提高电流上限值
4、提高堵转时间P905
5、提高设定值-实际值偏差阀值P792
6、提高转矩极限或转矩设定值
针对频率控制P100=3时
1、缩短加速时间P467
2、增大低频电流P278、P279、P280
3、接通转矩调节器预控器P471>0,设置动态EMF调节器P315系数
4、提高EMF模式转换频率P313
5、站苏设定值用转速实际值跟踪,设定值-实际值的偏差总小于P792的设定值

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-12-10 08:14:58 | 只看该作者
感谢楼主,与我们一起分享!

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-12-14 13:56:13 | 只看该作者
这个一般是机械问题导致的过负载,比如常用在机床上,滑块坏了或者导轨生锈等导致电机负载过大导致报警!换句话说看这个变频器驱动什么电机,电机带什么负载,从带的这个负载的角度去找这个问题,很快就会解决的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 06:50

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表