低压电动机选型问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-27 17:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
37kw低压三相交流电动机接触器选多大的。是按照电机额定电流的1.2倍以上选的吗?断路器是按照电机额定电流的4-7倍选的吗还是额定电流的1.5-2.5倍选取?我单位37kw电机接触器是LC1-D80,断路器是施耐德160A的,请问它是怎么选取?PS:37kw电机是一直启动的。希望有大神能详细的为我解答一下,小弟对选型问题不是很了解。
对了,我也在网上找了很多相关的资料,说法很乱,不知道哪个是正确的。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-11-28 14:11:18 | 只看该作者
功率37KW除以电压380V,再除以根号3(1.732),得电流56.2A.接触器LC1-80的额定电流是80A,是56.2A的1.5倍。断路器160A是56.2A的差不多3倍,所以选择是可以的。