我们有两台老式门座起重机,共用20只ABB的A300型交流接触器,用于电机转子电阻的逐级切除。使用2-3年后接触器线圈接二连三地烧坏,直至全部烧坏一遍。该线圈的售价既然达数百元,小小线圈成了老大难问题。初步分析原因是电压太高,220V达到了240V,因此在重绕线圈时采用比原漆包线小一号规格,匝数增加10%,但没有解决问题。后又采用耐温达180度的耐高温线,依然烧坏。最后分析烧坏线圈的原因不是超温,而是在线圈热态下接触器频繁动作振动造成线与线之间磨擦,最后磨破绝缘层短路而烧坏。最终解决问题的方法很简单,浸绝缘漆。自绕一个线圈的价格只有20元左右。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-12-4 12:34:32 | 只看该作者
谢谢分享,请发一些线路图,作为参考。。。。。。。。。。。。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报