电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7874|回复: 2

民用灯接地线和不接地线的区别

[复制链接]
发表于 2018-11-20 17:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
民用灯接不接地线还是有一定的区别的,民用灯接地线可以防止电灯漏电有可能造成的触电危害,民用灯不接地线就缺少了一重防止漏电的措施,因此家居杂坛建议大家所有的灯具都要安装地线,下面就分别来给大家分析民用灯接地线和不接地线的区别。
1.jpg
首先来给大家分析民用灯接地线时的情况:
  • 按照规范要求,所有的照明灯具都是需要安装地线的,目的我们大家应该也知道,那就是为了防止漏电可能会造成的触电危害;
  • 民用灯接地线时,如果灯具或者是灯座一旦发生了漏电,此时的漏电电流会通过地线把漏电电流导致至配电箱内的接地排,然后再从接地排导至大地,原因是接地电阻要远远小于人体的电阻,避免了漏电电流流经人体可能造成的触电危害;
  • 另外由于现在的居民用电照明回路中很少安装漏电保护开关(原因是由于很多照明灯具都有轻微漏电会造成漏电开关的经常跳线),所以在民用照明回路中我们必须要安装地线,现在的很多装修公司都不给装地线,这种做法是错误的,大家一定要注意。
其次来给大家分析民用灯不接地线时的情况:
  • 现在很多装修公司都不给装地线,灯装不装地线也很简单的就能看出来,我们只需要看看接灯的底盒内有几根线就可以了,如果有两根线肯定是没有地线的;
  • 另外由于灯具本身的特点,一是安装的位置比较高,人体一般不能直接接触到,二是很多灯具都有轻微的漏电情况,这两个特点也导致了民用电路中的照明回路很少有安装漏电保护开关的;
  • 所以,如果灯具一旦发生漏电,而此时回路中既没有地线也没有漏电保护开关,那么漏电电流就必然会流经人体,结果就是可能对人体造成触电危害。

回复

使用道具 举报

发表于 2018-11-20 17:56:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢刚来,多学习一些知识,

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-21 05:58:07 | 显示全部楼层
自从学习了电工以后,才知道为了自己和他人的安全,真的是应该把预防做到第一位才能保证安全的

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-28 23:55

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表