电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5421|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变频器频率不能上升到预定值,是参数设置问题还是变频器故障呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-11-12 08:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台西门子M430变频器,功率30kW,拖动一台17.5kW水泵恒压供水。管道压力设为0.2Mp,变频器上限频率设为50Hz。变频器输出频率不能上升到预定值,是参数设置问题还是变频器故障呢?变频器工作时频率上升到40~43Hz时就不再上升,水压没有达到预定要求,变频器报F0005(过载)故障。
案例分析:该变频器采用接点压力表作为压力控制,当用水量大时,变频器的输出频率上升到40Hz时,报过载,频率不再上升,管道压力为0.05Mp。
当用水量少时,变频器输出频率可以上升到43Hz,管道压力可上升到0.13Mp。
查看过载电流,为33A,是17.5kW电动机的额定电流。怎么变频器频率上升到40Hz就达到额定电流呢?根据变频器的输出频率能在40~43Hz变化,电动机又可长期工作,不像电动机有短路故障。
故障排除:询问用户,原先用的电动机为17.5kW,为了提高供水量,将电动机改为了25kW,变频器的参数没做相应改动。变频器还是按照17.5kW电动机的参数运行。
西门子变频器具有电流限制功能,当达到设定的电流时变频器的输出频率就不再升高。
重新按照25kW电动机设置变频器的工作电流,变频器工作正常。
结论:变频器参数设置不合理造成的过载。知识扩展:变频器的保护电流是以设定的电流为准,并不以变频器的容量电流为准。上例中30kW变频器的额定容量电流为46A,而33A时就报过载, 33A是设定的电动机的额定电流。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 12:06

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表