我下面就按照家庭低压220V电压配电、多大的铜芯导线所带的大概负载功率、并匹配多大的断路器保护导线安全来回答你的问题;
1平方毫米截面积铜芯导线的安全负载功率是1000W左右、并且在线路始端装设6A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线安全。
1.5平方毫米截面积铜芯导线的安全负载功率是2000W左右、并且在线路始端装设10A脱扣电流值的断路器或漏电断路来保护导线安全。
2.5平方毫米截面积铜芯导线的安全负载功率是3500W左右、并且在线路始端装设16A或20A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线安全。
4平方毫米截面积铜芯导线的安全负载功率是5500W左右、并且在线路始端装设25A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线安全。
6平方毫米截面积铜芯导线的安全负载功率是7000W左右、并且在线路始端装设32A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线安全。
10平方毫米截面积铜芯导线的安全负载功率是10KW左右、并且在线路始端装设50A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线安全。
16平方毫米截面积铜芯导线的安全负载功率是13.5KW左右、并且在线路始端装设63A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护导线安全。
以上数据仅提供给你参考,具体各个配电回路多大的负载功率可参照上述数据留有适当余量来选择导线并且匹配合适的断路器或漏电断路器来保护导线安全。
为了配电的可靠性,建议家庭配电尽可能细分多个配电回路。
|
|