     变压器的绝缘电阻是指变压器绕组对油箱及各绕组之间的绝缘电阻值,可用绝缘电阻表测量,摇测时自绝缘电阻表转速正常开始,至60s时读取的指示值R60(MΩ)即为其绝缘电阻。
    分级绝缘就是指变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。相反,若变压器首端与尾端绝缘水平一样就称为全绝缘。
    变压器内部主要绝缘材料有变压器油、绝缘纸板、电缆纸、皱纹纸。
    变压器的绝缘可分为内绝缘和外绝缘,内绝缘是指油箱内的各部分绝缘,外绝缘是指套管上部对地和彼此之间的绝缘。内绝缘又可分为主绝缘和纵绝缘两部分。主绝缘是绕组与接地部分之间以及绕组之间的绝缘。在油浸式变压器中,主绝缘以油纸屏障绝缘结构最为常用。纵绝缘是同一绕组各部分之间的绝缘,如不同线段间、层间和匝间的绝缘等。通常以冲击电压在绕组上的分布作为绕组纵绝缘设计的依据,但匝间绝缘还应考虑长期工频工作电压的影响。
    GB/T 6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定了制造厂要向使用部门提供60s的绝缘电阻R60和15s的绝缘电阻R15的比值,我们把这两个绝缘电阻的比值称之为吸收比。