请教老电工,C相电笔测是12ⅴ,A,B都是220ⅴ,N线220,什么原因。.

[复制链接]
发表于 2018-10-28 15:27:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电杆下来A,B,C相,AB,BC,AC之间万用表测得380v。A与N线,B与N,C与N万用表测得220v。但用电笔测火线C相是12v。零线N线反而是220ⅴ。所有用电电气还可工作。这是怎么回事?这样的情况影响单p漏电跳闸吗?求高手指点

回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-29 00:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
以万用表测量为准!电笔之是辅助。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-30 17:09:59 | 显示全部楼层
坚持学习 发表于 2018-10-29 00:28
以万用表测量为准!电笔之是辅助。

是否来的零线有问题,检查电杆下来的零线

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-30 19:25:22 来自手机 | 显示全部楼层
三相电表显示C无电压,电杆下来的零线是好的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 07:58:36 | 显示全部楼层
测量AB BC CA电压为380V,就是ok的

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-10-31 10:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
在说零线与地线有电压220v,火线A,B,c,空开断开。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-31 22:28:58 | 显示全部楼层
零线可能断了。你把C相与地线之间测量一下,看电压是220不?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-1 07:53:07 | 显示全部楼层
零线不可以断开、

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-1 18:12:35 | 显示全部楼层
确实有点奇怪,是不是用的那种数字电笔?不是最简单的电阻电笔?我发现数字电笔感应的电压都是显示12V。不知道用感应电压这个词对不对,反正就是测试零线也是显示12V

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-2 15:44:11 | 显示全部楼层
万用表可靠性高一些,以万用表为准

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-5 21:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
一个好的万能表,测电压,测对地,一测便知

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-11-6 00:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
而且断开火线,用零线N和地线PE接地线3WLED灯泡微亮,什么情况