作为一种安全保障方面发挥着重要关键角色的电路保护器材工具,类似上文所说的断路器往往被应用在各行各业中,它可以在电路过载的时候及时切断,防止进一步导致的损失和危险,但是我们常知道的断路器往往只限于它的型号或者用途的分类方面,对于断路器使用过程中应该配合的工具产品了解的并不是很多,今天为大家说明的就是断路器脱扣器了,它可以和断路器界相互连接使用,具有过载漏电等程序的保护功能,还可以起到一定的监控测量的效果,大家可以参考下文进行了解。
1、断路器的脱扣和跳闸之区别
断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。跳闸的话,是说线路故障,或者电路过载,引起的断路器断开,这为跳闸。
2、断路器按脱扣方式分有B、C、D型是什么意思
断路器按脱扣方式分有B、C、D型是断路器脱扣特性曲线的意思,(电流-脱扣时间)。
B特性适用于纯阻性负载和低感照明回路。
C特性适用于感性负载和高感照明回路。
D特性适用于高感负载和较大冲击电流的配电系统。
3、断路器脱扣器优缺点
热磁脱扣器的缺点是只能提供二段保护;动作值误差比较大,不可以调节(现在所谓的新一代断路器可以机械调节,但调节幅度很小,且误差相当大);受环境影响较大。其优点就是成本低,性能稳定,可靠性相对较高,不受电压波动影响,寿命长,有些型号可以倒进线。并且可以提供三段甚至四段保护,灵敏度高,动作值比较精确,而且可以调节;加装通讯模块后还可以与上位机连接,进行远程控制;基本不受环境温度影响。