电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 9220|回复: 0

农村电网没用地线入户,如何接地线?

[复制链接]
发表于 2018-10-12 20:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实不要说农村电网没有地线入户,就是市区的一些老小区里的入户线也没有地线,这个很多人认为有了漏电保护器就可以不在意地线,其实是一个大大的误解,我们必须要重视地线的保护功能以及如何补充与处理!
一、老旧的居民小区的配电箱位置,一般都是有专业的地线接地位置的,很容易辨认,配电箱外壳内侧有一个螺丝固定的黑色或者彩色铜鼻子,这个就是接地位!从这个位置引一根线到你家里然后各个点位配置接地即可,注意接线顺序,左零右火顶接地!
二、如果配电箱不在附近,那么可以自行打一个接地桩,最好的操作方式是至少三根3M左右的镀锌角铁或者钢管相隔一定间距的方式打入地下,然后用镀锌角铁焊接联网引入家中接地,焊接位置请涂上黄油防止锈蚀!如果实在不方便打三根,那么至少一根3M左右的打入地下也能凑合,有条件请电工带摇表测试下接地电阻,一般在4欧姆以下也就差不多了!
也可以在地面开挖水平槽,有一些湿度要求,地面不能太干,如果太过干燥会影响接地电阻,那么对地面需要做一些化学处理!
最后要提醒一下的是,尽管已经到了现代科学配电的时代,但很多人家里仍然没有安装漏电保护器,这个必须要重视起来,因为地线只能保护漏电时外壳接地零电位,但并不能保证人触电时断开电源,漏保可以完成这个保护功能!并且家庭漏保请选择双线漏保,请勿选择单线,以答主个人使用经验来看,单线漏保在某些极端的情况下是会失效的!另外漏保并不是一个漏保保全家,而是要各个房间等合理分配,因为总开关的电流比较大,漏保的漏电流会钝化处理,有时候一些比较小的漏电并不会跳闸,各位千万注意!
建筑物的钢筋网经常连着楼顶的避雷,特别是小区高层建筑尤其如此,接到这样的钢筋网中无疑会增加引雷的风险!
家庭接地也不能与各种设备的接地混用,因为各个系统的漏电流都不一样,如果接地电阻增加,地线或者断裂,这个绝对会增加您家庭的用电风险!答主曾处理过一起零线错接地线,且地线在使用三年后地面极度干燥接地电阻大大增加,造成零点漂移,L-N线之间的电压达到300多V,合闸即爆用电器,能爆还好,如果不爆一直在偏高压工作,如果发生火灾就更危险了!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 03:53

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表