电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3503|回复: 0

火灾自动报警及消防联动系统设计的探讨

[复制链接]
发表于 2018-10-1 18:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在火灾自动报警系统的设计中,工作量最大的是各种探测器的布置。应根据不同的场所,选定与之相应的探测器,确定好各种探测器的位置,手动报警按钮除了满足“从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的距离不应大于30米”外,另外应注意将其安装在明显和便于操作的部位。
有些同志提出将手动报警按钮与消火栓按钮相互替代,这种观点是不对的。因为任何发现火情者,均可通过手动报警按钮向火灾报警器发出报警信号;而消火栓按钮是供消防人员或想使用消火栓灭火者使用,消火栓按钮按下后,应立即启动消防水泵。消火栓按钮兼有报警功能,而手动报警按钮只有报警功能,不能启动消防水泵,手动报警按钮不能代替消火栓按钮。
1.jpg
火灾自动报警系统的设备(如信号模块,控制模块等)需要安装在自动喷水系统设备附近时,应做好防水、防潮措施。开启雨淋报警阀有两种控制方式:
a、由灭火系统保护区内就近的感烟、感温探测器组成与门,当二者均动作后,通控制电路开启雨淋报警阀,并返回动作信号;
b、由喷水灭火系统保护的防火分区内任意火灾探测器报警,确认火灾后,由火灾自动报警控制器发出控制信号至输人输出模块,开启雨淋报警阀,并返回动作信号,从报警可靠性考虑宜采用第二种控制方式。湿式报警阀压力开关的接点和消防控制室手动按钮应直接延时起泵,在无消防控制室的工程中,应把湿式报警阀压力开关的接点线路直接引至湿式喷水灭火系统喷淋泵的控制箱内,实现直接延时起泵和显示信号的功能,在有消防控制室的工程中,消防控制室内应设手动联动控制台,将压力开关的接点线路引至控制台,经转换后实现自动和手动直接控制喷淋泵,并显示信号。
有人认为有管网气体灭火应在保护区现场启动,而消防联动控制台上只要求显示气体灭火系统的工作、故障状态即可。这种方式不可取,因为保护区现场无人值班时,只有在消防控制室的控制才是最及时的。
无管网型的自动气体灭火装置,规范没有规定其与火灾自动报警系统的联动控制,如果进行此灭火装置的联动控制,应从灭火柜的报警控制器引出报警及联动信号至消防控制室的联动控制台。这样,在消防控制室不但可以显示此灭火器及其保护区的状态,同时,也能进行自动和手动控制此灭火装置。
防烟和排烟系统中,在电动防火阀处设控制模块。经火灾报警后开启相应防烟分区内的加压送风口或排烟口的电动防火阀,关闭有关部位的空调送风系统,并返回动作信号。联动控制台与防烟和排烟风机控制箱之问应设多线制联动控制线,以便在联动控制台能自动和手动控制防烟和排烟风机的启停,显示风机状态信号和消防供电电源的工作状态。空调送风系统亦如此,在火灾报警后,用控制模块分别关闭相应部位送风管道上的电动防火阀,并关闭空调送风机。
确认火灾后,联动控制台控制消防电梯和客梯停于首层,在首层设有消防电梯的紧急迫降按钮,消防电梯的联动线,可并联接在消防电梯紧急迫降按钮的迫降控制返回信号接点上,通过该接点信号控制消防电梯停于首层。
防火卷帘两侧设感烟、感温探测器两组,其任一组感烟探测器动作后,报警总线上的控制模块控制防火卷帘降至距地面1.8m处,感温探测器动作后,防火卷帘下降到底。作为防火分区分隔的防火卷帘,当任一侧防火分区内火灾探测器动作后,防火卷帘应一次下降到底。防火卷帘两侧都应设置手动控制按钮,在探测器误动作后,能强制开启防火卷帘,当防火卷帘旁设有水幕喷水系统保护时,应同时启动水幕电磁阀和雨淋泵。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 08:42

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表