  • 我们所说的空气开关就是空气断路器,断路器的脱扣曲线就是电流时间函数曲线,常见到的脱扣曲线有四类即ABCD其中脱扣曲线,而他们的脱扣器又有以下几种:热脱扣、液压-电磁脱扣、电子脱扣;
  • A类脱扣曲线:脱扣器的脱扣电流为2-3倍,左侧的曲线是不脱扣电流为2ln,右侧的曲线是脱扣电流为3ln,这种脱扣曲线类型的断路器适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量回路或者线路长而电流小的电路;
  • B类脱扣曲线:脱扣器的脱扣电流为3-5倍,左侧的曲线是不脱扣电流为3ln,右侧的曲线是脱扣电流为5ln,这种脱扣曲线类型的断路器适用于保护短路电流很小的电路;
  • C类脱扣曲线:脱扣器的脱扣电流为5-10倍,左侧的曲线是不脱扣电流为5ln,右侧的曲线是脱扣电流为10ln,这种脱扣曲线类型的断路器适用于配电线路的保护或者是有较高的接通电流的照明电路;
  • D类脱扣曲线:脱扣器的脱扣电流为10-20倍,左侧的曲线是不脱扣电流为10ln,右侧的曲线是脱扣电流为 20ln,这种脱扣曲线类型的断路器适用于保护有很高的冲击电流的设备。