电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3510|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

表姐家处理空开跳闸遇到的尴尬事儿

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-28 08:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一次,表姐打电话说她新房子处有一个开关一合就跳,问我能不能处理。我在工厂做了这么多年电工,但对家庭布线了解并不多,但好歹也是个电工,又是亲戚家的事儿,硬着头皮也的去处理啊。
到那儿一看,她家门口的配电箱内,最后一个2P的开关没合,表姐说就是这个开关,一合整个楼道的总开关就跳,我看了一下,每个住户的配电箱内都是普通小型断路器,只有楼道总开关是个漏保。配电箱内线分三种颜色,红色火线,绿色零线,黄色地线,我看了下那开关的接线,没有错,看不出有什么问题,那就合上试一下吧,她家住三楼,结果一合,果然听到一楼配电箱内“啪”的一声,总开关跳了。我赶紧拉下那个开关,跑去一楼合总开关,途径二楼时,二楼住户打开门看自己家门口是否跳闸了,我赶紧解释,是下面总开关跳了,我去合上以后,二楼住户还对我说了声谢谢,尴尬不已,不敢再盲目去合那开关了。
后来我又询问了表姐,原来,她感觉厨房用电器多,冰箱、空调、饮水机、微波炉、电磁炉,曾找改水电的往厨房布了一条专线,改完以后也没试,也没合闸,现在准备搬家了,合闸吧,结果一合就跳总开关。
我把厨房所有用电器都拔了,打开插座,发现火线、零线、地线颜色都没错,于是再合闸,这次合上没跳,测量火线和零线电压,正常,怎么回事儿?又测量火线和地线电压,也是220V,地线和零线接反了?可颜色对着呢?为了确认一下,拉下开关,用红线做校线,校了一下绿线和黄线,果然反了,我在心里默默问候了一下改水电的家人,他应该是为了图省事儿,只放了一段线,中间接了个头儿,而且还给接反了,接反也不要紧,插座上也反过来接也行,插座上倒不反着接了。
我想要是找一个有经验的物业电工来处理,估计第一反应就想到是地、零反了,还是我经验不足啊。所以这里提醒同行朋友如果遇到类似情况,首先考虑地线和零线的问题吧。
来源:土电工

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-12-29 12:06:26 来自手机 | 只看该作者
每一次处理故障,排查故障都是学习机会

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-1-4 08:20:38 | 只看该作者
感谢楼主分享,大家共同提高!

回复 支持 反对

使用道具 举报