抽屉柜垂直母排的电流选择按额定分散系数选取,见下:
主电路数        额定分散系数
   2~3             0.9
   4~5            0.8
   6~9             0.7
  10以上         0.6
a)垂直母排电流 = 馈线断路器电流之和*额定分散系数;       
b)垂直N排最小截面为垂直母排的一半;       
c)配电箱、动力柜、GGD的馈线干线电流也可参照选择;
d)规格确定后与主母线比对,如主母线更小,按最靠近主母线的规格选取;
e)垂直母线厚度根据插件规格选择。