电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7235|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

3千瓦单相电机,30米距离用多粗的铜线比较好?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-25 12:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电机3千瓦,电流在15---18A,如果不是频繁启动的话,2.5平方的可以了,不过一定要选择相应的断路器继电器,如果频繁启动的话建议4平方的,启动电流较大,频繁启动用2.5平方的容易发热,加速线老化,所以看工作方式选择适应的电线。
  • 我们已知的条件是以下的内容:我们知道计算的对象是电机,而且电源是单相电即220V的电源;使用的距离是30米,所以距离我们完全可以忽略不计;另外电线的敷设条件没有说,我们定为穿塑料管暗敷设;导线的选择是铜芯导线;
  • 然后我们根据功率的计算公式,即P=UIcosφ来计算,其中功率P为3000W,U是电压为220V,I就是需要计算的电流,cosφ是电机的功率因数,我们按照0.8来选取就可以了;
  • 那么根据P=UIcosφ计算电流,I=P/U×cosφ=3000W/220V×0.8=17A,所以3000W电机的计算电流就是17A。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-23 19:57

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表