微信用户求助:电机软启动后为什么会跳闸
若是启动时跳闸,先看看软启动报的什么故障,若是跳的断路器,估计启动时电流大。
若是运行中跳闸,估计是保护动作, 先确认电机负载,是不是超载或者断相。
1:软启动启动电机时断路器跳闸的原因
    这种跳闸情况,多发生在启动和停止时,应仔细回忆是刚一启动或停止即跳,还是启动或停止几秒钟之后跳。
       1、一启动或停止即跳,应检查电机侧是否短路、机构卡涩或堵转。
       2、启动或停止过程中跳闸,电流太大或时间太长,已达到断路器脱扣的设定曲线。
2:软启动启动电机时断路器跳闸的解决方式
      1、重新调整断路器的设定值,使脱扣曲线大于启动电流曲线。
      2、调整软启动的限流倍数,使电流在规定范围之内。
      3、减小启动或停止时间。
总结:
      以上就是软启动启动电机时断路器跳闸的原因和解决方式,一般情况之下,不会出现,只有负载特别重时可能出现跳闸现象,以ABB软启动为例,默认启动时间为10S,这个时间几乎可以应用在90%的场合。而水泵可以说是99%无问题。