本人电工小白一枚,家里老房拆建,重盖了二层小楼,入户是三相四线.下面是我对全屋配电画的草图,设为两级,入户为一级,每路空保不设漏保.每个楼层为两级.请懂电的大神指教.我这样分配有什么问题.


QQ图片20180923083949.png (237.77 KB, 下载次数: 696)

QQ图片20180923083949.png

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-9-28 10:11:44 来自手机 | 只看该作者
还可以,就是三相电能分配不太均匀。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-9-28 17:50:02 | 只看该作者
个人认为没有什么大问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-10-28 23:58:51 来自手机 | 只看该作者
个人认为分支漏保配大了,16A就可了

回复 支持 反对