     如设计上选用的钢材为热浸镀锌扁钢(圆钢).就不要用角钢或钢管来代替,更不允许选用冷镀锌的产品。PE线最小截面要求见表1。
    表1    PE线最小截面
    相线芯线截面S/mm2
    FE线最小截面/mm2
    S≤16
    S
    16<S≤35
    16
    S>35
    S/2
   注:当采用此表看得出非标准截面时.应选用与之最接近的标准截面导体。
    在选用、订货和材料进场验收时,可简单地辨别接地装置的钢材是否为热浸镀锌钢材:镀锌钢材有热镀锌和冷镀锌两种,经过热浸镀锌的金属材料,其镀锌层较冷镀锌粘结金属表面的强度大,耐腐蚀性能强,但镀锌层表面有锌瘤及锌结晶花纹,表面较显粗糙。冷镀锌金属表面镀锌层光泽眩目,金属表面光滑,抗腐蚀性较差。
    材料的规格、尺寸(厚度或直径)要符合设计要求和规范规定。根据接地装置敷设的场合(地点),设汁上所选用的材料,规格、尺寸必须满足规范规定。
    防雷接地装置的人工接地装置的接地干线埋设,应先沿接地体(极)的线路开挖接地体(极)沟,接地体(极)沟验收合格后,再打入接地体(极)和敷设连接接地体(极)的接地干线,做好工序交接记录、隐蔽工程验收记录,前一道工序未经验收合格,不得进行下一道工序。
    接地体(极)的间距应按设计的要求施工,位置应正确,才能达到设计的快速疏散雷电流的效果。