在现场我们经常会碰到,刚刚调试完成的G120参数,有时因为一些原因导致变频器某些参数被修改,设备无法启动的现象。这时我们就希望能够给变频器上个锁。给变频器加锁的办法有下面几种:

(1) 通过BOP-2面板上的按键

长按BOP-2面板上的ESC+ OK键保持3秒以上,直到面板上显示LOCKED时,说明面板已经锁定。解锁的方法是同样按住ESC+OK键保持3秒以上,当面板显示UNLOCKED 时,说明此时面板已经解锁。此功能只是锁定了通过此面板修改参数的功能,使用STARTER软件或者其他方式仍然可以对参数进行更改。

6367296774754567227482926.jpg

(2) 激活变频器的写保护功能

通过修改参数P7761=1 ,可以激活变频器的写保护功能。在激活变频器的写保护后,原来的P参数就会变成R参数(如图P1120变为R1120),这样就无法对原来的P参数进行修改了。再次设置P7761=0,就可以取消变频器的写保护功能了。

6367296775842053304105300.jpg

注意:激活变频器的写保护功能,可以通过恢复工厂设置的方式来取消,但之前设置的参数就会被全部清除。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-9-20 18:02:25 | 显示全部楼层
过去,早在20年前,在接触直流调速装置,6RA23;6RA24的时候,就知道有这种写保护的功能,防止误操作修改参数。那时,这种保护是两种,一种是硬件锁,一种是软件锁。而且,很有效。后来,接触交流系统,这个写保护的功能似乎就没了。都是设置密码保护参数。我对密码保护,坚决反对使用。
写保护与密码保护还不是一个概念,密码保护,名为对隐私保护,实则弊端很多。有些人利用这个功能,把参数变成了自己的专有,别人无法涉足,既导致了版权归属问题,也使用户蒙受损失。因为个人行为,导致驱动参数无法读取和修改,给使用制造棘手问题。
写保护不是密码,是公开的锁,如果需要,可以解锁。这个既保证安全性,也维持开放性。我对此特别欢迎。