地下电缆沟内穿外墙套管出现渗漏原因和防治措施

[复制链接]
发表于 2018-9-19 20:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
地下电缆沟内穿外墙套管出现渗漏。
    原因分析:
    (1)把给水管、采暖管、空调冷凝水管安装在配电房内,将管道接口部位安装在变配电所内,或是将污水管道检查口放在室内,而变配电设备是需要通风干燥的环境的,如果出现“跑冒滴漏”将对变配电所内设备造成危害。
    (2)配电室的地坪低,室内设备易受潮,使设备的绝缘强度降低.无防护(防水、防虫等)措施,易受鼠、虫等损害;电缆沟渗漏水,将对电气管线、电气设备造成危害。
    (3)变配电室内有无关的管道通过,产生的原因是设计时各专业之间没有配合好,图纸会审时未发现此问题;施工阶段发现存在问题,未及时反馈给设计人员。
    防治措施:
    (1)施工前应进行图纸会审.有问题及早发现,及时修正;在施工阶段发现存在问题,及时反馈给设计院的设计人员,变更设计。
    在变配电所施工前,及时对各专业管道走向及安装部位进行协调,不允许雨水、污水管道及各种无关的管道进入变配电所内。
    (2)变配电室应有防水措施和防鼠、虫等小动物的措施。增设门槛,或抬高变配电室内地坪,并应有排水措施;门口有防鼠板,各个部位做好密封。
    (3)地下电缆沟内穿外墙套管应为防水套管,套管与电缆之间应采用油麻封堵,然后要求土建对外墙套管与电缆缝隙处再做一次防水处理,确保套管在外墙处的防水做到严密可靠.不渗漏水。