微信用户求助:漏电开关零火线装反会有什么结果
1P+N漏电保护器的火线零线接反时,当发生漏电情况时开关会跳闸,但电源的火线并不会断开,会引起设备与人生伤害。1p+N漏电断路器里面的N极没有过载保护特性,即没有过流脱扣功能。某些1p+N漏电断路器里的N极甚至就是与出线直接连通的,设立N极仅仅是为了检测电流平衡以及为检测电路供电用,根本就无法断开(依不同型号而定)。
漏电保护器是通过检测进入保护器的两条线路的电流是相相同而工作的。当进入保护器的线路电流不相等时,即电器有漏电时,保护器跳闸。当保护器在断开只分断相线(火线),零线是没有进行控制的。如火线与零线接反时,断开的是零线,火线并没有断开,因此设备仍然带电,漏电仍然存在,无法实现正常的保护作用。如果火线零线接线必须立刻纠正后再使用。
漏电保护器原理是当电线有漏电的时候,两相电会有不平衡现象,就会带动跳闸。