电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 26561|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

西门子S7-1200之间TCP通信服务器编程(配置“TRCV”通信指令)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-9-15 08:01:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
plc_2 中调用并配置“TRCV”通信指令
1.在 PLC_2 的 OB1 中调用“TCON” 通信指令
① 在第一个 CPU 中调用发送通信指令,进入 “Project tree” > “ PLC_2” > “Program blocks” > “OB1” 主程序中,从右侧窗口 “Instructions” > “Communications” > “OPEN User Communications”下调用 “TCON” 指令,创建连接,如图1.所示。
西门子S7-1200之间TCP通信服务器编程(配置“TRCV”通信指令)
图1. 调用“TCON”通信指令
② 创建DB2 分配连接参数,见图2所示
西门子S7-1200之间TCP通信服务器编程(配置“TRCV”通信指令)
图2. 创建连接数据块 DB2(Con_DB)
③ 定义 PLC_2的 连接参数 “TCON”
PLC_1 的 TCON 指令的连接参数需要在指令下方的属性窗口“Properties”> “Configuration”>“Connection parameter”中设置,如图3.所示。
西门子S7-1200之间TCP通信服务器编程(配置“TRCV”通信指令)
图3. 定义 TCON 连接参数
连接参数说明:
End point :可以通过点击选择按钮选择伙伴 CPU :PLC_2 Connection type :选择通信协议为 TCP(也可以选择 ISO on TCP 或UDP协议) Connection ID  :连接的地址 ID 号,这个 ID 号在后面的编程里会用到 Connection data :创建连接时,生成的Con_DB块。见图2所示
Active connection setup :选择通信伙伴 PLC_1作为主动连接 Address details  :定义通信伙伴方的端口号为:2000;如果选用的是 ISO on TCP 协议,则需要设定的TSAP 地址(ASCII 形式),本地 PLC_2可以设置成“PLC2”,伙伴方 PLC_1 可以设置成“PLC1”。 2. 在 PLC_2 中在OB1调用“TRCV”通信指令
接收从PLC_1 发送到 PLC_2的100个字节数据
① 创建并定义接收数据区 DB 块。
通过“Project tree”>“ PLC_2”>“Program blocks”>“Add new block” ,选择 “Data block”创建 DB 块,选择符号寻址,点击“OK”键,定义接收数据区为 100 个字节的数组,图4及图5所示。
西门子S7-1200之间TCP通信服务器编程(配置“TRCV”通信指令)
图4. 创建接收数据区 DB 块
西门子S7-1200之间TCP通信服务器编程(配置“TRCV”通信指令)
图5. 定义接收区为 100 个字节的数组
② 定义调用 “TRCV” 程序
西门子S7-1200之间TCP通信服务器编程(配置“TRCV”通信指令)
图6. TRCV 块参数配置
参数配置:
输入接口参数:
EN_R
:= TRUE
// 准备好接收数据
ID
:= 1
// 建立连接并一直保持连接
LEN
:= 100
// 接收的数据长度为 100 个字节
DATA
:= P#DB4.DBX0.0 BYTE 100
//接收数据区,DB 块选用的是符号寻址
输出接口参数:
DONE
:= M310.0
// 任务执行完成并且没有错误,该位置 1
BUSY
:= M310.1
// 该位为 1,代表任务未完成,不能激活新任务
ERROR
:= M310.2
// 通信过程中有错误发生,该位置 1
STATUS
:= MW312
// 有错误发生时,会显示错误信息号
RCVD_LEN
:= MW314
// 实际接收数据的字节数
3 在 PLC_2 中调用并配置“TSEND”通信指令
PLC_2 将 发送100个字节数据 到 PLC_1 中,如何创建发送数据块DB3,与创建接收数据块方法相同,不再详述。在 PLC_2 中调用发送指令并配置块参数,发送指令与接收指令使用同一个连接,。如图7.所示。
西门子S7-1200之间TCP通信服务器编程(配置“TRCV”通信指令)
图7. 调用TSEND 指令并配置块接口参数
参数说明:
输入接口参数:
REQ
:= M0.3
// 使用 2Hz 的时钟脉冲,上升沿激活发送任务
ID
:= 1
// 连接ID号,通过TCON创建的连接
LEN
:= 100
// 发送数据长度为 100 个字节
DATA
:= P#DB3.DBX0.0 BYTE 100
// 发送数据区的符号地址
输出接口参数:
DONE
:M300.0
// 任务执行完成并且没有错误,该位置 1
BUSY
:M300.1
// 该位为 1,代表任务未完成,不能激活新任务
ERROR
:M300.2
// 通信过程中有错误发生,该位置 1
STATUS
:MW302
//有错误发生时,会显示错误信息号

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-9-15 17:05:00 | 只看该作者
谢谢,学到了.{:lol:}{:lol:}{:lol:}{:lol:}{:lol:}

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 09:44

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表