电工往往都有一种同感,做电工久了,越干越胆小。
记得刚学徒时,跟着师父去给一台水泵送电,也就是合配电柜内一个250安的普通塑壳断路器,到那以后我就准备去合闸,师父厉声制止了我,然后只见他扣紧袖口,戴好手套,把头和身子探的远远的,一手去合闸一手护着脸。看到他这样子,我心里好笑,至于这么小心吗?合个闸而已,断路器,又不是刀开关,短路了会跳闸的。现在想想,可笑的是我自己而已,没经过事故,不知道其中的利害。
如今做了十几年电工,发生在眼前的短路放炮事故都不记得有多少起了,感觉我的胆子变得比我师父更小。
那次去一家全国知名的钢厂学习,吃完午饭和他们电工班的人在值班室闲聊,一个刚分来不到一年的大学生给我讲述他的工作感触,说自己刚来的时候什么也不懂,看到配电室一排排的配电柜,和繁杂的线路就害怕,哪儿也不敢动,做了一段时间后,通过师父的讲解,了解了很多,慢慢胆子大了起来,现在什么也不怕了。我听了他的话笑着说:“那证明你还是做的时间短,经验少。等你干的时间长了,就会变得越来越胆小。”他不以为然的摆摆手,开始给我讲大道理:“不对不对!怎么可能越干越胆小?一个事物,你不了解它的时候最害怕它,等你完全了解它了,就什么也不怕了。”我笑了笑没和他抬杠,好吧,在人家地盘呢,咱是来学习的,人家说什么就是什么吧。但旁边坐着的他的师父,一个五十多岁的老电工听了他的话不干了,本来正在看一本点检记录,这时把记录往桌子上一摔,冲着他冷哼一声说:“放炮崩你两次你就不说自己胆大了。”大学生红着脸挠着头不敢吭声了。
有一次,一台绞笼电机不启动了,我和两个新带的徒弟去处理,我说我去厕所,你们两个先去检查一下什么原因,考验考验你们,两人挺高兴,信心十足的就去了。我上完厕所,到那以后,发现两人苦着脸,你瞅着我,我瞅着你在那杵着呢。原来,两人到那以后,发现配电柜内主回路开关跳闸了,也没检查什么原因,上去就合闸,结果一合,下面的接触器上口砰的就是一个大火球,把两人吓傻了,我一看,原来是接触器上火两个接线柱松动,线路短路了。通过这件事,两人都表示,以后再也不敢随便就合闸了。
还有一次,给新安装的一台设备配电源线,接上电源,试验设备运行正常,只是我们放的电源线有些长,需要截去多余部分,我就准备去配电箱拉闸,这时,徒弟一手拿着钳子,一手拿着电缆问我:“从这里剪断就可以了吧?”我目测了一下长度,差不多。但就他这一问,让我分了神,本来去拉闸的,结果忘了,一边确认线路是否够长,一边说:“就从你那里剪就可以了。”结果他一钳子下去,砰的一声,短路了,幸亏他戴了手套,而且设备功率小,电源线细,开关也小,跳闸了,但他的那把钳子已经烧了一个大豁口,不能用了。徒弟感叹的说:“师父,没想到跟着你干活儿还会出现短路。”我心里说,我又不是神仙,我也有麻痹大意的时候,以后干活儿一定要小心谨慎,确认再确认,千万不能再出这样的事故。
所以,要提醒初学电工的朋友,做电工,实际工作中一定要谨慎再谨慎,心细遇事不能慌乱,确认完全无误再动手操作。
做电工,还是胆子小些的好。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-10-4 20:50:17 | 只看该作者
每时每刻,时时刻刻都要警惕,我也搞几十年了,现在基本上每台设备修好以后, 只要旁边有工人,我一般都让工人开机,一者,我在边上看看有什么情况没有,再者,大设备大电机开着也有点怵的,想想年轻时我可不是这样的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-4-13 20:17:23 | 只看该作者
话说从事何种职业大多是干的越久,胆子越大,俗话叫:艺高人胆大。但从事电工工作多年来,无论是自己还是身边的同事亦或网上的同行,却一致认为电工是一个从业时间越久胆子越小的工种。

对于上面的话,新入行的朋友可能不以为然,不至于吧!那么我要说:这是非常自然的事情!不信只要你多留意一下,周围的同事聊的最多的话题除了技术方面的恐怕就属各种事故了!不是前几天网上报道某地电工因违规作业造成安全事故,出现伤亡的新闻,就是厂子附近的某位熟悉的同行在工作中不小心出现工伤事故等与电工安全工作,息息相关的话题。

如果说上面的只是平常交流时的高谈阔论, 在实际操作工作时,老电工往往要多次检查停、放电后。这看似繁杂冗余的操作步骤确是我们这些从事电工工作者的安全守护神。俗话说得好:常在河边走,哪有不湿鞋!这电工干久了稍不留神,挨电也就在所难免了。今天我讲三个小故事,希望能给大家带来一些启发和警示:

故事一:讲的是我的授业师傅。此人从业近四十年,技术非常了得!记得初入师门与其一同外出处理故障,需用验电笔验电时,只见师傅取出验电笔先找了一个确认有电的地方试了一下,然后才进行验电工作。我问他,你的电笔明明是好的,为何还多此一道工序?岂料他十分认真地告诫我:验电笔里面的氖泡十分容易损坏,若使用前不进行先行检测的话,十分容易出现误判从而发生触电事故,这应该是每个电工应该要牢记在心的!从那以后,这个习惯一直伴随着我。

故事二:一位退休电工师傅亲身经历过的,这位老师傅由于技术过硬一退休就被一家公司返聘继续从事电工工作。一日车间的闸开关保险丝烧了,这位师傅在拉断刀闸后,想当然认为刀闸开关都是上方进电,下方出线。故没有验电便直接开始更换保险丝,就在接触到保险丝的一瞬间,触电事故发生了!好在地面干燥加之其工作经验丰富才得以迅速摆脱,不然后果不堪设想呀!原来这家公司没有专业电工,电气线路都是随意而为!这位老师傅在这件事后便辞了职,并发下不在从事电工工作的誓言!每到我们这些晚辈遇到他时,他总是提醒我们工作一定要小心,要按照规定操作,并让我们吸取他的教训!

故事三:有位同行叫大李,是我们小区的物业电工。本月一天我小区一户人家需更换室内墙壁插座,大李这活不知干多少回了,接到通知后拿了两把螺丝刀和尖嘴钳,大李便直奔住户家中。到的屋内,大李按部就班地先将屋内电源总开关——漏保掰开,又顺手开了一下照明灯,灯不亮。这下大李放心了,立马开工。当大李将墙壁插座拆开准备动手逐根拆开导线时,就在他刚一接触到一根导线时,顿觉一股刺、麻、酸、胀、痛的感觉只袭其右手臂,多亏大李干电工有年头加之脚下为实木地板才让他能及时将手臂抽开。

在平静了好大一会并出了一身冷汗后,大李才缓过神来。大李定神后,立马跑回工具房拿了验电笔和万用表后再次赶回现场。这用验电笔和万用表一测,好家伙!火线居然还带电!大李仔细一查才明白原因,原来这家住户前几天装修请人改造线路,哪知来人将原来两匹漏保给换成了单匹漏保,要命的是这单匹漏保控制的居然是零线,火线竟然不受控制!检测完后大李立马写了一个两匹漏保的型号让住户立马购买并更掉单匹漏保后,大李方才继续更换墙壁插座。

事后,大李在电工班的事故分析会上做了如下检讨:

1、在未分清所用控制开关类型的前提下盲目开工,“想当然”思想要不得!

2、断开控制开关后,没有严格执行验电、放电操作步骤,靠经验习惯工作断不可取;

3、对所辖住户擅自更改室内线路等不利于安全的现象监管不到位。

一起电击事件就此结束,但留给我们电工从业者的教训却应让我们每个人牢记。毕竟谁也不愿让这种安全故事,发展为安全事故!

在看完这些故事和事故后,不知大家有何感想?反正我认为从事电工工作要小心加小心,始终怀有一颗敬畏之心!毕竟“电老虎”的威力让人不寒而栗!