塑壳断路器、框架断路器等,每一个接线柱都有标识——标注着数字的接线柱接火线,标注着N的接线柱接零线即可。不过数字和N哪个在左侧,哪个在右侧,不同品牌、不同型号,位置都不一定。
小型断路器中,2P断路器、2P漏电断路器、4P断路器、4P漏电断路器上都需要接火线和零线,但是断路器的接线柱上却没有任何标识。这种时候,就没有必要区分零线和火线了,哪个接线柱接零线都行,不过需要注意三点:
1.习惯性的在左侧接火线,右侧接零线——只是习惯而已,在没有任何参照的情况下,按照这种方法接线。
2.零线必须在一侧,比如4P断路器有三根火线和一根零线,顺序只能是火、火、火、零或零、火、火、火,不能出现火、零、火、火这种接法。
3.如果同一个配电箱内,有1P+N断路器,1P漏电断路器,1P+N漏电断路器,3P+N断路器,3P漏电断路器或3P+N漏电断路器,则应参照这两种断路器的零火线顺序。
1P+N断路器,1P漏电断路器,1P+N漏电断路器,3P+N断路器,3P漏电断路器或3P+N漏电断路器中,只有N接线柱标识,没有L接线柱标识。此时需要将零线接到N接线柱上,将火线接到无标识的接线柱上。
但是不要死记硬背N接线柱的方向,不同的品牌、型号,N接线柱的左右顺序也不同。
比较特殊的是1P断路器和3P断路器,这两种断路器上没有任何标识。在接线时,不需要将零线接到断路器上,所有接线柱均接火线即可。
|
|