电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6969|回复: 0

照明线路跳闸怎样检查

[复制链接]
发表于 2018-9-5 14:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先确定总闸是负荷开关还是漏电保护开关,这个很重要,需要明确。如果是负荷开关跳闸那就是你家过载了,比如短路什么的,但是你家的断路器应该先跳,总闸的容量肯定比你家的大。感觉上应该是漏电保护跳闸。你家是否安装有漏电保护开关?
较常见的是电器漏电,拨掉所有电器设备插头,检查所有电源插座是否有损坏,包括埋在墙上的电源插座逐个拆开检查。
你说的照明闸是否不包含电源插座?如果确定仅仅是照明线路所致,那就先检查电灯处是否有短路现象,如怀疑是线路故障,那就最好请以前线路安装的来查了,线路走向他们一般比较清楚。不过线路故障的可能性很小,线路一般都是埋在墙里的,所以一般不怀疑线路故障所致。
一、断线,用户灯不亮。原因可能;一是各线头接触部生锈,二是导线表面绝缘层谆接而里面芯线断开,假如零线断了,火线、零线均带电;火线断了两根线都无电。
处理办法是将导线断处或接头松脱处等重新接好,如灯还不亮、先断定是哪根线断了,然后用灯泡挂在两线卜从头试,到那里灯不亮就是那根线内有断头。
二、火线接地。火线接地后,用电笔测量,火线不带电、而零线反而带电。
先从配电盘上拔掉保险检查,拔掉哪个保险,零线不带电时,就是拔掉保险那相接地。然后从这相开始,逐步向下边用户检查。依次去掉用户火线,谁家火线去掉后,两线恢复原状就是谁家接地。如晴天,电笔看不准,可用一根白双护套线挂在火线、零线上,另一人在下边用电笔量。
三、短路。某一条照明线路如有一户短路,将使这条线路的所有用户不能正常用电。
连线户灯不亮,前边的用户灯稍发红或根本不亮,后边的用户灯一点也不会亮。对不易发现的连线故障,可从灯最不亮用户的电杆上查。把灯泡挂在裸铝线上,依次去掉用户一根线头。去掉谁家线头后,灯突然亮了,就是谁线短路。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 04:13

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表